277PN模塊偶報看門狗時間到達處理方式

[複制鏈接]

15

主題

17

帖子

986

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
986
樓主
跳轉到指定樓層
發表于 2023-7-6 16:32:16 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序浏覽 |閱讀模式
CTSC 277-0PN32/CTS7 277-0PN36在配合西門子1200、1500、使用時
在一些現場幹擾較大或PN網絡中有其他數據量較大的設備(伺服、變頻器),
偶爾會出現PN模塊報看門狗超時錯誤。
1、當現場幹擾較大,地線可靠時,可以將模塊地線和傳感器屏蔽層接地
2、若接地處理後還會出現看門狗超時錯誤,可能是現場電源不穩或者電源過來幹擾,可以給模塊單獨開關電源供電來解決。3、做了上述處理之後爲了增強系統穩定性,還可以將277PN模塊的IO周期和看門狗時間加大來避免看門狗超時報警。