标題: 253定位模塊使用注意事項 [打印本頁]
作者: zhousu 時間: 前天 14:34
标題: 253定位模塊使用注意事項
一、作爲運控模塊使用
1.模拟量濾波
253模塊占用4AI/4AO模拟量地址,需要在系統塊清除253 運動控制模塊對應的通道清除濾波功能,并將系統塊下載到 PLC
2.急停信号
0軸1軸使用時,要注意避免將他們對應的急停信号當作普通點使用,會導緻對應軸運行不起來
0軸對應急停I0.3 1軸對應急停信号點I0.7
3.初始化和庫存儲區
使用 253 運動控制模塊,要求在系統程序初始調用指令 MC253_INIT 以初始化系統控制變量(需且僅 需一次,即隻能用 SM0.1 調用)。
EM253 運控模塊使用了 V 内存空間,用戶可通過“庫存儲區分配”自行指定庫存儲區地址(如下圖),在用戶程序中用戶不得使用庫所占用的地址空間。(若 CPU 後隻挂了 1 個 EM253 模塊,則庫占用了 218 個字節;若挂了 2 個,則庫占用了 236 個字節;若挂了 3 個,則庫占用了 254 個字節;若挂了 4 個,則庫占用了 272 個字節;若挂了 5 個,則庫占用了 290 個字節。)
注意:EM253需要分配庫存儲區,SM253不需要分配庫存儲區,使用時應調用對應的庫指令。
4.通信狀态位
253 運控模塊除了 MC253_INIT 之外的其它所有指令新增了通信狀态位,若此狀态位報警則表明通信有故障,通信信息未必可靠。此時要查看總線連接是否正常或者運控通道的模拟量濾波是否清除等。
[size=12.0000pt]二、作爲普通IO模塊使用
1.253模塊DI/DO可當普通數字量用,但需使用SM253運控庫函數。
如:DI控制調用MC253_READ_DI;DO控制調用MC253_DO_CTRL;
2.運控模塊的編号隻是内部統一,即若 PLC 帶 3 個模塊,其中模塊 0 爲運控模塊,模塊 1 爲
非運控模塊,模塊 2 爲運控模塊,則模塊 0 爲 ID0,模塊 1 不是運控模塊不可控,模塊 2 爲 ID1。