标題: 合信CTSC200替換西門子S7-200DIV指令無輸出 [打印本頁]
作者: zhousu 時間: 昨天 10:22
标題: 合信CTSC200替換西門子S7-200DIV指令無輸出
問題:西門子S7-200PLC換合信CTSC-200PLC,DIV運算無輸出(如下圖),編程模式爲:IEC 1131-3
原因:CTSC200 DIV指令爲INT輸入,IEC 1131-3模式下S7-200 DIV指令爲REAL輸入
解決辦法:在全局符号表聲明變量爲REAL類型