合信論壇

快捷導航
查看: 23|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

合信CTSC200替換西門子S7-200DIV指令無輸出

[複制鏈接]

25

主題

25

帖子

2510

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
2510
樓主
跳轉到指定樓層
發表于 昨天 10:22 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序浏覽 |閱讀模式
問題:西門子S7-200PLC換合信CTSC-200PLCDIV運算無輸出(如下圖),編程模式爲:IEC 1131-3

原因:CTSC200  DIV指令爲INT輸入,IEC 1131-3模式下S7-200  DIV指令爲REAL輸入

解決辦法:在全局符号表聲明變量爲REAL類型

分享到:
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

客服熱線
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山區打石一路深圳國際創新谷6棟A座9層

深圳市合信自動化技術有限公司(簡稱“合信技術”)成立于2003年,高新技術企業,專注于工業自動化産品的研發、生産、銷售和技術服務,依靠高質量、高性能的自動化控制産品與方案爲客戶創造最大價值,立志于成爲全球領先的工業自動化解決方案供應商。

Archiver|手機版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粵ICP備13051915号 )

GMT+8, 2024-3-30 08:03 , Processed in 0.066852 second(s), 20 queries .

快速回複 返回頂部 返回列表