問題:西門子S7-200PLC換合信CTSC-200PLCDIV運算無輸出(如下圖),編程模式爲:IEC 1131-3

原因:CTSC200  DIV指令爲INT輸入,IEC 1131-3模式下S7-200  DIV指令爲REAL輸入

解決辦法:在全局符号表聲明變量爲REAL類型